加热炉多回路燃烧控制系统具备的主要性能指标有哪些?
答案
参考答案:
1)应能实现“一键”自动保护。
2)应能实现手动和自动保护停炉。
3)联锁保护功能应齐全可靠。
4)出炉介质温度的静态偏差应在±1%范围内。
5)出炉介质温度调节回路的输出信号应给含氧量调节回路输出信号留出±10%的调节范围,应使长期运行的加热炉负荷变化范围满足要求。
6)“负荷-助燃风燃料配比”和“负荷-烟气含氧量”给定曲线设置应正确,给定曲线中的折线点数不宜少于7点(含起点和终点)。
7)烟气含氧量静态偏差在±1%范围内。
8)在动态控制过程中不应冒浓烟和熄火。
9)在静态控制过程中,燃油炉的烟气含氧量宜控制在4%~7%范围内,燃气炉的烟气含氧量宜控制在3%~5%范围内。
10)助燃风流量应与燃料流量的变化保持同步,燃料调节阀全行程时间宜控制在40s~80s范围内。
11)含氧量控制回路宜采用延时采样限幅输出的步进控制方式,采样时间应设置在30s~60s范围内,输出幅度应控制在1%~3%范围内。
12)容积式流量计的流量信号宜进行数值曲线平滑处理。(注:宜采用的具体做法是流量信号的采样周期设置为0.5s,每次采样的数值是前6个数值的平均值,平滑处理后流量信号波动的峰值应小于量程的2%。)