线路水试压有何要求?
答案
参考答案:
1)用水做试压介质的管段,每段长度不宜超过35km,并且试压管段高差不应超过30m。
2)试压充水应加入密封性良好的隔离球或皮碗清管器,防止空气存于管内,应尽可能避免在管线高点开孔排气。隔离球或皮碗清管器可在试压后取出。
3)试压压力应均匀缓慢上升,当压力升至1/3试验压力时,应停止升压15min进行检查;然后升压至2/3试验压力时,再停止15min进行检查;最后升至试压压力并稳压。停止升压期间应检查管线压力有无异常现象。
4)架空输气管道采用水试压前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固,防止管道及支撑结构受力变形。
5)在试压压力下稳定4h,压降值不大于1%试压压力且不大于0.1MPa为合格。
6)试压合格后应将管段内积水清扫干净。