问题
问答题 简答题
变压器出现轻瓦斯信号的处理?
答案
参考答案:
1.立即对变压器进行外观检查,注意油位、油温及变压器声音是否正常;
2.若瓦斯继电器内无气体,应通知检修检查二次回路是否有故障;
3.若瓦斯继电器内有气体,应由化学取样分析气体性质,听候处理。
变压器出现轻瓦斯信号的处理?
参考答案:
1.立即对变压器进行外观检查,注意油位、油温及变压器声音是否正常;
2.若瓦斯继电器内无气体,应通知检修检查二次回路是否有故障;
3.若瓦斯继电器内有气体,应由化学取样分析气体性质,听候处理。