问题 问答题 案例分析题

新区甲醇PIC-64101调节回路失控,压力不能控制,调节阀不动作,试分析故障原因及处理过程。

答案

参考答案:

故障原因分析:

A、DCS手动输出,PV64101调节阀不动作。

B、用万用表电流挡检查PV64101智能阀门定位器输入端,电流变化同DCS输出同步,但阀不动作,故障锁定为现场调节阀。

C外检查智能阀门定位器,定位器显示故障,定位器反馈杆松动,故障锁定为定位器反馈杆歪斜。

处理过程:

A、重新连接反馈杆。在阀位50%时水平安装反馈杆。

B、用磁杆启动智能阀门定位器自控功能。

C、自控合格,定位器显示正确

D、回路检查,DCS手动输出,调节阀能同步动作。

E、通知工艺,故障处理完毕,回路投运正常运行。