问题
问答题 论述题
电缆为什么一般采用直流耐压试验?对35kV及以下油纸绝缘电缆的耐压试验有何规定?
答案
参考答案:
为了减少事故,预防事故发生,运行中的电缆应定期进行预防性耐压试验。耐压试验一般采用直流电压,因为直流耐压试验没有容性电流,使试验设备容量小,另外直流耐压试验不易损伤电缆绝缘。对35kV级电压以下油浸绝缘电力电缆的直流耐压试验规定如下:(1)lkV及以下电缆可不做耐压试验,用1OOOV摇表进行测量绝缘电阻试验,如能持续lmin,即认为耐压合格;(2)1—lOkV电缆应用5—6倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5—lOmin;(3)20—30kV电缆应用4—5倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5—lOmin。更高电压等级的电缆直流耐压试验标准可参照有关电缆的运行规程,直流耐压试验周期.原则上是每年进行一次,新敷设的电缆,投入运行后三个月应进行一次试验。