为什么脱硫PIC-08调节器失电后PV-08调节阀处于全关状态?
答案
参考答案:
因为调节器失电后调节器输出最小,而该调节阀为气开阀,故调节器失电后调节阀处于全关状态以保证阀后分气缸压力不会超过设定压力,从而保证送各生活区的压力不会超过设定压力。