问题
单项选择题
某办公楼供电电源10kV电网中性点为小电阻接地系统,双路10kV高压电缆进户,楼内10kV高压与低压电气装置共用接地网,请回答下列问题,并列出解答过程。 已知高压系统计算用的流经接地网的入地短路电流为800A,计算高压系统接地网最大允许的接地电阻是下列哪项数值?()
A.1Ω
B.2.5Ω
C.4Ω
D.5Ω
答案
参考答案:B
某办公楼供电电源10kV电网中性点为小电阻接地系统,双路10kV高压电缆进户,楼内10kV高压与低压电气装置共用接地网,请回答下列问题,并列出解答过程。 已知高压系统计算用的流经接地网的入地短路电流为800A,计算高压系统接地网最大允许的接地电阻是下列哪项数值?()
A.1Ω
B.2.5Ω
C.4Ω
D.5Ω
参考答案:B