问题 问答题 简答题

32阀门开度增加后,FI132的流量始终不能升上去(FI132一次表正常)。试叙怎么快速判断问题?

答案

参考答案:

首先应检查RCV132阀门开度,如果开度不对,则为仪表原因。一般为DCS到调节阀之间的故障。如果开度正常,这时通知工艺配合仪表将RCV132阀门后的排污口打开,在将RCV132阀门开度增加,观察流量能升上去否,如果流量能升上去,则为工艺管道的内网堵或者是系统压力不够。

单项选择题 B型题
问答题