问题 问答题 简答题

计算题:二号线某整流变压器的容量为3300KVA,通过计算,求出其一二次额定电流?

答案

参考答案:

二号线整流变压器的二次电压为1.18KV,二次有两个容量相等的绕组。

故,一次侧额定电流:I1=S/√3*35=3300/1.732*35=54.4A

二次侧额定电流:I2=1/2*S/√3*1.18=1650/1.732*1.18=807.A。