简述发变组保护压板投退规定。

答案

参考答案:

1).发变组恢复热备用状态前,失磁保护、逆功率保护不投入,其余保护应按整定书要求投入。

2).发变组并网前投入500kV断路器闪络保护、起停机保护。

3).发变组并网后投入失磁保护、退出500kV断路器闪络保护、退出起停机保护,待发电机负荷达20MW时投入逆功率保护。

4).发变组程跳解列后退出失磁保护、逆功率保护。

5).发变组转冷备用后应退出500kV断路器失灵保护。

6).发变组事故跳闸后如果要立即恢复则要退出失磁保护、逆功率保护,投入断路器闪络保护、起停机保护。

7).正常运行中发电机转子一点接地保护、转子二点接地保护、大轴接地压板只能投入A套或B套,一般选择投入A套。由于特殊原因需要改变运行方式时只能采取先退后投的方式,严禁同时投入A套和B套的转子接地保护,且转子接地保护压板必须与大轴接地压板相对应,不能交叉投入。