简述主厂房低压厂变的停电操作。

答案

参考答案:(1)退出联锁;

(2)检查低压厂变的6kV为同一系统;

(3)合上380VPC段联络开关;

(4)断开变压器低压侧开关;

(5)断开变压器高压侧开关;

(6)检查变压器低压侧开关确在分闸位置;

(7)将变压器低压侧开关远方/就地切换开关投至就地位置;

(8)将变压器低压侧开关摇至试验位置;

(9)断开变压器低压侧开关的控制、保护电源空开;

(10)将变压器低压侧开关摇至隔离位置;

(11)断开变压器温控器电源。

(12)检查变压器高压侧开关确在分闸位置;

(13)将变压器高压侧开关摇至试验位置;

(14)关闭变压器高压侧开关开关柜内帘板(真空开关无此相操作);

(15)断开变压器高压侧开关的控制保护、储能电源空开;

(16)取下变压器高压侧开关的辅助插把;

(17)将变压器高压侧开关拉至检修位置;

单项选择题