简述将6kV厂用电由备用切至工作操作。

答案

参考答案:

1)检查6kV厂用A段工作电源开关在热备用状态;

2)检查6kV厂用B段工作电源开关在热备用状态;

3)检查6kV厂用A、B段工作/公用快切压板在退出状态;

4)检查6kV厂用A、B段备用/公用快切压板在退出状态;

5)检查6kV厂用A、B段工作/备用快切装置面板状态显示正常;

6)投入6kV厂用A、B段工作/备用快切压板共八快;

7)检查6kV厂用A段备用/工作切换回路正常;

8)检查6kV厂用B段备用/工作切换回路正常;

9)联系机炉人员准备切换6kV厂用电源;

10)检查6kV厂用A段工作/备用快切无异常告警信号;

11)检查6kV厂用A段工作/备用快切为串联方式;

12)启动6kV厂用A段工作/备用快切并确认;

13)复归6kV厂用A段工作/备用快切;

14)复位6kV厂用A段工作和备用电源开关;

15)检查6kV厂用B段工作/备用快切无异常告警信号;

16)检查6kV厂用B段工作/备用快切为串联方式;

17)启动6kV厂用B段工作/备用快切并确认;

18)复归6kV厂用B段工作/备用快切;

19)复位6kV厂用B段工作和备用电源开关;

20)通知机炉6kV厂用A、B段电源切换完毕;

21)检查6kV厂用A、B段工作/备用快切装置面板状态显示正常。