辅助厂房低压厂变的停电操作

答案

参考答案:

检查380VPC段联络开关在分闸位置;

将380VPC段联络开关摇至试验位置;

送上380VPC段联络开关控制电源;

将380VPC段联络开关摇至工作位置;

检查低压厂变的6kV为同一系统;

合上380VPC段联络开关;

断开变压器低压侧开关;

检查变压器低压侧开关确在分闸位置;

将变压器低压侧开关摇至试验位置

断开变压器低压侧开关的控制电源;

将变压器低压侧开关摇至分离位置;

断开变压器温控器电源;

断开变压器高压侧开关;

检查变压器高压侧开关确在分闸位置;

将变压器高压侧开关摇至试验位置;

关闭变压器高压侧开关开关柜内帘板;

断开变压器高压侧开关的控制保护、储能电源空开;

取下变压器高压侧开关的辅助插把;

将变压器高压侧开关拉至检修位置。