辅助厂房380V低压厂用变的送操作。

答案

参考答案:检查安全措施全部拆除,变压器达到送电条件;

检查变压器高压侧开关确在分闸位置;

将变压器高压侧开关推至试验位置;

插上变压器高压侧开关的辅助插把;

打开变压器高压侧开关柜内帘板;

将变压器高压侧开关推至工作位置;

合上变压器高压侧开关;

送上变压器温控器电源;

检查变压器低压侧开关确在分闸位置;

将变压器低压侧开关推至试验位置;

送上变压器低压侧开关的控制电源;

将变压器低压侧开关摇至工作位置;

检查低压厂变的6kV为同一系统;

合上变压器低压侧开关;

断开380VPC段联络开关;

检查380VPC段联络开关在分闸位置;

将380VPC段联络开关摇至试验位置;

断开380VPC段联络开关控制电源。