问题
单项选择题
某企业从电网引来两路6kV电源,变电所主接线如下图所示。短路计算S取100MVA,假设工厂远离电源,系统电源容量为无穷大。请回答下列问题:
该企业计算有功功率为6800kW,年平均运行时间为7800h,年平均有功负荷系数为0.8。计算该企业的电能计量装置中有功电能表的准确度至少应为下列哪一项?()
A.0.2
B.0.5
C.1.0
D.2.0
答案
参考答案:B
