问题 单项选择题

某办公楼供电电源10kV电网中性点为小电阻接地系统,双路10kV高压电缆进户,楼内10kV高压与低压电气装置共用接地网,请回答下列问题,并列出解答过程。 已知变电所地面上土壤电阻率ρf=1000Ω.m,接地故障电流持续时间t=0.5s,高压电气装置发生接地故障时,变电所接地装置的接触电位差Ut和跨步电位差Us不应超过下列哪项数值?()

A.Ut=100V,Us=250V

B.Ut=550V,Us=250V

C.Ut=487V,Us=1236V

D.Ut=688V,Us=1748V

答案

参考答案:C

选择题