下列情况需要上报缺陷的有()。
A、接头测温发现设备三相温度分别为:A30℃、B32℃、C28℃
B、接头测温发现设备三相温度分别为:A12℃、B13℃、C65℃
C、接头测温发现设备三相温度分别为:A72℃、B73℃、C68℃
答案
参考答案:B