问题
问答题 案例分析题
某厂家GIS双母线设计对于任一间隔的双母线隔离开关处于同一气室中,运行中某一隔离开关闪络故障极易造成另一隔离开关也对地闪络,造成双母线同时停电。为避免此类现象发生,应落实哪项反措条款?
答案
参考答案:
GIS在设计过程中应特别注意气室的划分,避免某处故障后劣化的SF6气体造成GIS的其它带电部位的闪络。
某厂家GIS双母线设计对于任一间隔的双母线隔离开关处于同一气室中,运行中某一隔离开关闪络故障极易造成另一隔离开关也对地闪络,造成双母线同时停电。为避免此类现象发生,应落实哪项反措条款?
参考答案:
GIS在设计过程中应特别注意气室的划分,避免某处故障后劣化的SF6气体造成GIS的其它带电部位的闪络。