1、排油注氮启动(触发)功率应大于220V*5A(DC);
2、注油阀动作线圈功率应大于220V*6A(DC);
3、注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门;
4、动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护、主变断路器开关跳闸、油箱超压开关同时动作时才能启动排油充氮保护。