简述加油站消防器材的配置要求。
答案
参考答案:
①每2台加油机应设置不少于1只4㎏手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器,加油机不足2台按2台计算;
②地上储罐应设35㎏推车式干粉灭火器2个,当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分开设置;
③地下储罐应设35㎏推车式干粉灭火器1个,当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分开设置;
④一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m3,三级加油站应配置灭火毯2块,沙子2m3;
⑤其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器设计规范》GBJ140的规定。