问题 问答题 论述题

直流耐压试验操作中应注意什么?

答案

参考答案:

试验时,升压速度一般要在1KV/S,分四段加到试验电压额定值,在每段停留1min时读取泄漏电流值。在达到额定标准试验值及标准规定时间(5min)后读取一次泄漏电流值,然后将试验电压降到“0”,切断电源后,用放电棒放电并接地。放电位置应在终端上,防止通过微安表放电,也不允许未经电阻直接放电,以防止引起振荡,损坏绝缘。电缆试验时,应将未试相芯接地。