某企业从电网引来两路6kV电源,变电所主接线如下图所示。短路计算S取100MVA,假设工厂远离电源,系统电源容量为无穷大。请回答下列问题: 本变电所采用了含铅酸蓄电池的直流电源作为控制电源。经计算,在事故停电时,要求电池持续放电60min,其容量为40A.h。已知此电池在终止电压下的容量系数为0.58,并且取可靠系数为1.4。计算直流电源中电池在10h放电率下的计算容量应为下列哪项数值?()
A.32.5A.h
B.56A.h
C.69A.h
D.96.6A.h
答案
参考答案:D