问题 单项选择题

某企业新建35/10kV变电所,10kV侧计算有功功率17450kW,计算无功功率11200kvar,选用两台16000kVA的变压器,每单台变压器阻抗电压8%,短路损耗为70kW,两台变压器同时工作,分列运行,负荷平均分配,35kV侧最大运行方式下短路容量为230MVA,最小运行方式下短路容量为150MVA,该变电所采用两回35kV输电线路供电,两回线路同时工作,请回答下列问题。 该变电所10kV母线正常运行时电压为10.2kV。请计算10kV母线侧电压偏差为下列哪一项?()

A.-2.86%

B.-1.9%

C.2%

D.3%

答案

参考答案:C