请详细描述直流供电系统安全正常运行的指标及相关要求。
答案
参考答案:
(l)直流输出电压。①浮充电压:2.23~2.27V/cell;②均充电压:2.30~2.35V/cell
(2)静态稳压精度。输出稳压精度应优于l%。
(3)浮充工作时的温度补偿。温度补偿率为-3mV/℃(单体电池),或-72mV/℃(-48V蓄电池组)。
(4)整流器输出限流和蓄电池组充电限流。一般充电电流大小在0.1C10、0.25℃之间。
(5)整流器输出杂音电压。衡重杂音电压通常采用电话衡重电压、峰一峰杂音电压、宽频杂音电压和离散杂音电压来表示。
(6)功率限制/恒功率输出特性。
(7)动态响应。
(8)电磁兼容要求。
(9)输出电压和输入电流的软启动。一般开关整流器软启动的时间为3~8s或更长时间。
(10)并联运行。其偏差值不超过士5%。
(11)效率。日前整流器的效率普遍达到92%,典型的能达到95%。
(12)功率因数。