试分别说明下 * * 种情况各对应于电力系统哪些扰动?

1、当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持稳定运行和电网的正常供电?

2、当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持电力系统稳定,但允许损失部分负荷?

3、可能导致系统稳定破坏的不利情况,必须采取预定措施,防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失?

答案

参考答案:

1、遇有下列扰动,当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持稳定运行和电网的正常供电:

(1)任何线路发生单相瞬时接地故障重合成功;

(2)对于同级电压的双回或多回线和环网,任何一回线发生单相永久接地故障断开不重合(对于水电厂的直接送出线,必要时可采用切机措施);

(3)主干线路各侧变电站同一电压等级的相邻线路发生单相永久接地故障重合成功及无故障断开不重合;

(4)任一台发电机组(除占系统容量比重过大者外)跳闸或失磁;

(5)系统中任一大负荷突然变化(如冲击负荷或大负荷突然退出)。

2、遇有下列扰动,当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持电力系统稳定,但允许损失部分负荷:

(1)单回线发生单相永久接地故障重合不成功及无故障断开不重合(一般主要依靠低频自动减负荷);

(2)母线单相接地故障(不重合);

(3)两级电压的电磁环网,高一级电压线路发生单相永久接地故障重合不成功及无故障断开不重合(允许有计划解列);

(4)同杆并架双回线的异名相两相同时发生单相接地故障不重合,双回线同时跳开;

(5)两个电网之间的单回联络线因故障或无故障两侧断开;

(6)占系统容量比重过大发电机组跳闸或失磁。

3、遇有下列扰动,必须采取预定措施,防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失:

(1)故障时开关拒动;

(2)故障时继电保护和安全自动装置误动或拒动;

(3)自动调节装置失灵;

(4)多重故障;

(5)失去大电源;

(6)其它偶然因素。