问题 问答题 简答题

大电流接地系统中,变压器停、送电操作时,其中性点为什么一定要接地?

答案

参考答案:

这主要是为防止过电压损坏被投、退变压器而采取的一种措施。

对于一侧有电源的的受电变压器,当其开关非全相拉、合时,若其中性点不接地有以下危险:

(1).变压器电源侧中性点对地电压升高最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘;

(2).变压器的高、低压线圈之间有电容,这种电容会造成高压对低压的"传递过电压";

(3).当变压器高低压线圈之间电容耦合,低压侧会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。

对于低压侧有电源的送电变压器:

(1).由于低压侧有电源,在并入系统前,变压器高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将升至相电压,这可能损坏变压器绝缘;

(2).非全相并入系统时,在一相与系统相联时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压升高,最高将是二倍相电压,其它相(即未合相)的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏事故。