问题 问答题 简答题

试述具有发电机自动减负荷的失磁保护装置的组成原则?

答案

参考答案:

具有自动减负荷的失磁保护装置的组成原则如下。根据电网的特点,在发电机失磁后异步运行,若无功功率尚能满足,系统电压不致降低到失去稳定的严重程度,则发电机可以不解列,而采用自动减负荷到40%~50%的额定负荷,失磁运行15~30分,运行人员可以及时处理恢复励磁。因此,设置具有下述功能的失磁保护:

1、定、转子判据元件同时判定失磁后,系统电压元件判定系统电压下降到危害程度,则经过0.5s作用于解列。

2、定、转子判据元件同时判定失磁后,系统电压元件判定系统不会失去稳定,则作用于自动减负荷,直到40%~50%额定负荷。

3、定、转子判据元件同时判定失磁后,发电机电压元件判定其电压低至对厂用电有危害,则自动切换厂用电源,使之投入备用电源。