某省会城市综合体项目,地上4栋一类高层建筑,地下室连成一体,总建筑面积280301m2,建筑面积分配见下表,设置10kV配电站一座,请回答下列电气设计过程中的问题,并列出解答过程。 已知设计选用额定容量为1600kVA变压器的空载损耗2110W、负载损耗10250W,空载电流0.25%、阻抗电压6%,计算负载率51%的情况下,变压器的有功及无功功率损耗应为下列哪组数值?()

A.59.210kW,4.150kvar

B.6.304kW,4.304kvar

C.5.228kW,1.076kvar

D.4.776kW,28.970kvar

答案

参考答案:D