问题 单项选择题

某企业新建35kV/10kV变电所,短路电流计算系统如下图所示,其已知参数均列在图上,第一电源为无穷大容量,第二电源为汽轮发电机,容量30MW,功率因数0.8,超瞬态电抗值χ″d=13.65%,两路电源同时供电,两台降压变压器并列运行,10kV母线上其中一回馈线给一台1500kW的电动机供电。电动机效率0.95,起动电流倍数为6,电动机超瞬态电抗相对值0.156。35kV架空线路的电抗为0.37Ω/km(短路电流计算,不计算元件电阻)。回答下列问题。 k1点三相短路时(Os),第二电源提供的短路电流和短路容量为下列哪组数值?()

A.0.40kA,25.54MVA

B.2.02kA,202MVA

C.2.44kA,156.68MVA

D.24.93kA,309MVA

答案

参考答案:C