目前在高层建筑设计中常用“加压送风防烟”,该种方式在设计时具体应如何考虑?举例说明。
答案
参考答案:
①防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3层设一个风口。风口采用自垂式百叶风口或常开风口。当采用常开式风口时,应在加压风机的压出管上设置止回阀。
②前室或合用前室的送风口应每层设置。如风口为常闭型时,发生火灾只开启着火层的风口。
③加压空气的排出,可通过走廊或房间的外窗、竖井等自然排出,也可以通过走廊的机械排烟装置排出。
④加压送风管道应采用密实而不漏风的非燃烧材料。
⑤加压送风机可采用轴流风机或中、低压的离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。
⑥加压送风系统的控制方式一般是由消防控制中心远距离控制和就地控制两种形式相结合;消防控制中心设有自动和手动两套集中控制装置,当大楼某部位发生火灾时,通过火灾报警系统将火情传至消防控制中心,随即通过远程控制系统控制,开启加压送风口,同时开启送风机。