问题 问答题 简答题

简述节流装置的测量原理,并写出差压与流量的关系式及式中各符号的名称和单位?

答案

参考答案:

充满管道的流体流经管道内的节流装置,流束将在节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差(或称差压)。流体的流量愈大,在节流件前后产生的差压也就愈大,所以可通过测量差压来衡量流体流过节流装置时流量的大小。

差压与流量之间的关系:ΔР/ΔРm=(Q/Qm)2

式中:ΔР—任意差压值,Pa;Q—对应ΔР的流量值,t/h或kg/s;

ΔРm—差压流量计的最大差压值Pa;Qm—流量表的刻度上限流量值,t/h或kg/s。

1151差压变送器输出电流与差压之间的关系:(I-4/Imax-4)=ΔР/ΔРm

式中:I—输出电流的任意值,mA;ΔР—对应I的差压值,Pa;

Imax—1151差压变送器输出电流的上限值,mA;ΔРm—1151差压变送器的最压值。