问题
单项选择题
某企业新建35/10kV变电所,10kV侧计算有功功率17450kW,计算无功功率11200kvar,选用两台16000kVA的变压器,每单台变压器阻抗电压8%,短路损耗为70kW,两台变压器同时工作,分列运行,负荷平均分配,35kV侧最大运行方式下短路容量为230MVA,最小运行方式下短路容量为150MVA,该变电所采用两回35kV输电线路供电,两回线路同时工作,请回答下列问题。 该变电所的两回35kV输电线路采用经济电流密度选择导线截面应为下列哪项数值?(不考虑变压器损耗,经济电流密度取0.9A/mm2)()
A.150mm2
B.185mm2
C.300mm2
D.400mm2
答案
参考答案:C