问题
单项选择题
某空调区域空调计算参数,室温28℃,相对湿度55%,室内仅有显热负荷为8kw,工艺要求采用直流式,送风温差为8℃的空气系统,该系统的设计冷量应为下列何项?(大气条件为标准大气压,室外计算温度为34℃,相对湿度75%)()
A、35~39kW
B、40~44kW
C、45~49kW
D、50~54kW
答案
参考答案:C
某空调区域空调计算参数,室温28℃,相对湿度55%,室内仅有显热负荷为8kw,工艺要求采用直流式,送风温差为8℃的空气系统,该系统的设计冷量应为下列何项?(大气条件为标准大气压,室外计算温度为34℃,相对湿度75%)()
A、35~39kW
B、40~44kW
C、45~49kW
D、50~54kW
参考答案:C