问题
单项选择题
某型手动静态平衡阀的全开阻力均为30kPa,在所示的空调水系统图中(未加平衡阀),各支路的计算水阻力分别为:PAB=90kPa、PCD=50kPa、PEF=40kPa,如果主干管的水阻力忽略不计,问:设置静态平衡阀时,合理的设置方法应是下列选项的哪一个?()
A.在1、2、3、4点均应设置静态平衡阀
B.只在2、3、4点设置静态平衡阀
C.只在2、3点设置静态平衡阀
D.只在2点设置静态平衡阀
答案
参考答案:C