问题 问答题 论述题

由A、C相电流互感器差接线构成的保护,当被保护线路发生各种相间短路故障时,以三相短路为基准,其相对灵敏度各如何?

答案

参考答案:

因为三相短路时流经继电器的电流Ik=3I(3),AC两相短路时流经继电

器的电流为

Ik=2I(2)=23(3)I2

3(3)I2

3(3)I2BC两相短路时流经继电器的电流为Ik=I(2)=AB两相短路时流经继电器的电流为Ik=I(2)=

所以,以三相短路时的灵敏度Ka=1为基准,则AC相短路时Ka=1,AB、BC

相短路时Ka=1/2。