问题 问答题 简答题

相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90o接线方式有什么优点?

答案

参考答案:

相问功率方向继电器一般使用的内角为45o。采用90o接线具有以下优点:

(1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。

(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏角附近,灵敏度比较高。

(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,保护没有电压死区。

多项选择题