问题
单项选择题
生产厂房的空调系统在无生产负荷的联合试运转及调试中,不符合规定的调试要求应是下列何项?()
A、系统总风量测试结果与设计风量偏差不应大于10%
B、系统冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%
C、空调室内噪声应符合设计规定要求
D、系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为15%
答案
参考答案:D
