11型微机保护装置的平衡度和交流量的极性端应如何检验?
答案
参考答案:
将装置各电流端子顺极性串接,两端加5A电流,各电压端子同极性并联接入,两端加50V电压,在“不对应”状态下,打印采样值。若采样报告中,各电压通道采样值由正到负过零时刻相同,各电流通道采样值由正到负过零时刻相同,则说明各交流量的极性正确。通常,要求各通道的打印值与外部表计值误差小于2%,否则调整VFC对应通道的变阻器。