问题 单项选择题

某企业新建35/10kV变电所,10kV侧计算有功功率17450kW,计算无功功率11200kvar,选用两台16000kVA的变压器,每单台变压器阻抗电压8%,短路损耗为70kW,两台变压器同时工作,分列运行,负荷平均分配,35kV侧最大运行方式下短路容量为230MVA,最小运行方式下短路容量为150MVA,该变电所采用两回35kV输电线路供电,两回线路同时工作,请回答下列问题。 该变电所10kVⅠ段母线接有2组整流设备,整流器接线均为三相全控桥式,已知1号整流设备10kV侧5次谐波电流为20A,2号整流设备10kV侧5次谐波电流值为30A,则10kV侧Ⅰ段母线注入电网的5次谐波电流值为下列哪一项?()

A.10A

B.13A

C.14A

D.50A

答案

参考答案:B

填空题