问题
问答题 简答题
新投入或经更改的电流、电压回路应利用工作电压和负荷电流进行哪些检验?
答案
参考答案:
(1)电压互感器在接入系统电压以后,应进行下列检验工作:
1)测量每一个二次绕组的电压;
2)测量相间电压;
3)测量零序电压。对小电流接地系统的电压互感器,在带电测量前,应于零序电压回
路接入一合适的电阻负载,避免出现铁磁谐振现象,造成错误测量。
4)检验相序;
5)定相。
(2)被保护线路有负荷电流之后,应进行下列检验工作:
1)测量每相零序回路的电流值;
2)测量各相电流的极性及相序是否正确;
3)定相;
4)对接有差动保护或电流相序滤过器的回路,测量有关不平衡值。