单项选择题
某省会城市综合体项目,地上4栋一类高层建筑,地下室连成一体,总建筑面积280301m2,建筑面积分配见下表,设置10kV配电站一座,请回答下列电气设计过程中的问题,并列出解答过程。 酒店自备柴油发电机组带载负荷统计见下表。请计算发电机组额定视在功率不应小于下列哪项数值?(同时系数取1)()
A.705kVA
B.874kVA
C.915kVA
D.1133kVA
答案
参考答案:B
