问题
多项选择题
某安装柜式空调机组(配带变频调速装置)的空调系统,在供电频率为50Hz时,测得机组出口风量为20000m3/h、余压500Pa,当供电频率调至40Hz时,下列哪几项为正确?()
A、出口风量约16000m3/h
B、出口余压约320Pa
C、系统的阻力约下降了36%
D、机组风机的轴功率约下降了48.8%
答案
参考答案:A, B, C, D
