某早强减水剂进行减水率试验,拌和25L,试验结果如下:
则该外加剂的减水率比为()。
A.17.6%
B.18.1%
C.18.5%
D.试验结果无效,应重做
参考答案:C
除国务院另行规定外,有限责任公司和股份有限公司股本权益性投资累计额不超过资产总额的()。
A、30%
B、40%
C、50%
D、60%
A安装公司承接新建住宅小区的供热管道工程。为了保证施工质量,公司购置了先进的二手电弧焊设备,施焊工人均持有焊工本,并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导。土方开挖至槽底发现某段地基较松软,经现场监理人员查验认为可不做特别处理,可继续施工。其后开挖遇到一段废弃的雨水方沟,在停工等待处理方案期间阴雨不断,复工时发现已铺设管道进入泥浆,管端保温层进水。
支架安装时,作业人员加塞硬木垫片进行调高。管道连接固定后发现漏装补偿器随即补装。
管道安装完毕经强度试验与气密性试验合格后进行了48h试运行,经检查管道接口没有发现渗漏;A安装公司向开发商提供验收报告。
A安装公司是否具备供热管道的施焊条件?为什么?