问题
单项选择题
某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,用玻璃棉管壳(保温层平均使用温度tm=60℃时,导热系数0.034W/m.K)代替原来用的150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),且供回水温由95/70℃变为130/70℃,地沟内温度40℃,那么改造后的D325×8管道的保温材料厚度应为()
A、30mm
B、40mm
C、50mm
答案
参考答案:C
某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,用玻璃棉管壳(保温层平均使用温度tm=60℃时,导热系数0.034W/m.K)代替原来用的150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),且供回水温由95/70℃变为130/70℃,地沟内温度40℃,那么改造后的D325×8管道的保温材料厚度应为()
A、30mm
B、40mm
C、50mm
参考答案:C