对新装和改装的电能计量装置投运前,均应在停电的情况下,在安装现场对计量装置进行哪些项目的检查和试验?
答案
参考答案:
1)检查计量方式的正确性与合理性.
2)检查一次与二次接线的正确性.
3)核对倍率.
4)核对电能表的检验证(单)
5)在现场实际状态下检查互感器的极性(或接线组别),并测定互感器的实际二次负载以及该负载下互感器的误差.
6)测量电压互感器二次回路的电压降.