问题 问答题 简答题

某客户计量装置经查接线如图D-8所示,其中A相电流互感器变比为150/5,B相电流互感器变比为150/5,C相电流互感器变比为200/5,计量期间,按200/5结算电量为500000kW•h。问应退补该客户多少电量?

答案

参考答案:

以二次功率为参照: 

正确接线时功率P1=UIcos×3÷(200/5) 

错误接线时功率P2=UIcos÷(150/5)+UIcos÷(150/5)-UIcos÷(200/5) 

更正系数K=(P1-P2)÷P2)×100%=80% 

K为正,应补收电量 

补收电量W′=K×W=80%×500000=400000(kW•h) 

应补收该客户电量400000kW•h。