问题
问答题 简答题
主变压器分接开关由3档调至4档,对发电机的无功有什么影响?
答案
参考答案:
主变压器的分接开关由3档调至4档,主变压器的变比减小,如果主变高压侧的系统电压认为不变,则主变低压侧即发电机出口电压相应升高,自动励磁系统为了保证发电机电压在额定值,将减小励磁以降低电压,发电机所带无功将减小。
主变压器分接开关由3档调至4档,对发电机的无功有什么影响?
参考答案:
主变压器的分接开关由3档调至4档,主变压器的变比减小,如果主变高压侧的系统电压认为不变,则主变低压侧即发电机出口电压相应升高,自动励磁系统为了保证发电机电压在额定值,将减小励磁以降低电压,发电机所带无功将减小。