发电机100%定子接地保护的原理是什么?

答案

参考答案:

100%定子绕组的接地保护由两部分组成。一部分是由接在发电机出线端的电压互感器的开口三角线圈侧,反应零序电压而动作的保护。它可以保护85~90%定子绕组。第二部分是利用比较发电机中性点和出线端的三次谐波电压绝对值大小而构成的保护。正常运行时,发电机中性点的三次谐波电压比发电机出线端的三次谐波电压大,而在发电机内部定子接地故障时,出线端的三次谐波电压比中性点的三次谐波电压大。发电机出口的三次谐波电压作为动作量,而中性点的三次谐波电压为制动量。当发电机出口三次谐波电压大于中性点三次谐波电压时,继电器动作发出接地信号或跳闸。