问题 问答题 简答题

无功补偿的措施有哪些?如何确定无功补偿的容量?

答案

参考答案:

无功补偿的措施较多,常见的有调相机补偿、过激磁同步电动机补偿、异步电动机同步化补偿、静止补偿装置补偿、电力电容器补偿等。其中利用电力电容器进行无功补偿是最为有效且经济的补偿方式。

确定补偿容量的计算公式为

QC=P(tg1-tg2)

或QC=Pq

式中QC--欲补偿电容器容量,kvar

1,2--分别为补偿前后的功率因数角

P--用户最大负荷月的平均有功功率,kW

q--每千瓦有功功率所需补偿的容量,kvar/kW,可从表中查得。

多项选择题