问题 问答题 简答题

变压器中性点运行方式改变时,对保护有何要求?为什么在装有接地刀闸的同时安装放电间隙?

答案

参考答案:

变压器中性点运行方式改变时,反映主变中性点零序过流和中性点过电压的保护应当作相应改变:

(1)主变中性点接地刀闸合上后,应将主变零序过流保护投入,间隙过电压保护退出。

(2)主变中性点接地刀闸断开前,应先将间隙过电压保护投入,然后再断开主变中性点接地刀闸,退出主变零序过流保护。

主变采用分级绝缘,中性点附近绝缘比较薄弱,所以运行中必须防止中性点过电压。如果主变中性点接地刀闸合上运行,则强制性使中性点电位为0,不会出现过电压。但由于运行方式及保护装置的要求,有时需要主变中性点不接地运行,所以通常在主变中性点装有避雷器及与之并联的过电压放电保护间隙。避雷器对偶然出现的过电压,能起到很好的降低电压作用,但对于频繁出现过电压时,避雷器如果频繁动作,有可能使避雷器爆炸;放电间隙则当频繁出现高电压时,间隙击穿放电,然后又恢复,不会损坏,因此,必须安装放电间隙。

判断题
判断题